KNX отмечает 35 лет - История и эволюция KNX
https://knx-forum.ru/index.php?topic=2535.msg4081#msg4081

История и эволюция KNX
KNX отмечает 35 лет. Этот всемирный стандарт управления зданиями, созданный группой дальновидных европейских производителей, сегодня объединяет более 500 компаний-участников, предлагающих свыше 8000 совместимых продуктов....
Re: Обсуждение взломов KNX инсталляций, последствий и методов защиты
https://knx-forum.ru/index.php?topic=886.msg4083#msg4083

Всем привет. Удалось разблокировать всю инсталяцию по немецкому способу. Процесс довольно муторный, но рабочий.
Re: Обсуждение взломов KNX инсталляций, последствий и методов защиты
https://knx-forum.ru/index.php?topic=886.msg4085#msg4085

Цитата: Mycraft от 2022-02-14, 13:00:33, Понедельник (https://knx-forum.ru/index.php?topic=886.msg1365#msg1365)Немецкий подход к проблемме...

Вкратце: ключ сидит в памяти одного из компонентов...
Сервис разме...
Re: KNX vs WirenBoard — что выбрать для умного дома? Давайте разберёмся!
https://knx-forum.ru/index.php?topic=2534.msg4086#msg4086

Цитата: knxtrade от 2025-04-15, 18:36:49, Вторник (https://knx-forum.ru/index.php?topic=2534.msg4078#msg4078)Но я пока буду продолжать иногда писать, так сказать оттачивать слог и слепой метод письма на клавиатуре.

Замечательно, продолжайте))
Вся правда про блок питания KNX 960 мА. Почему больше – не всегда лучше?
https://knx-forum.ru/index.php?topic=2536.msg4088#msg4088

Приветствую, коллеги!
Периодически сталкиваюсь с мнением, что блок питания KNX "надо брать с запасом", например 960 мА, потому что "больше – значит надежнее".
Однако 960 мА не является стандартным номиналом блока питания для ОДНОЙ линии KNX TP1....
система KNX в квартире ломается
https://knx-forum.ru/index.php?topic=2537.msg4089#msg4089

Здравствуйте
постепенно добавлю вопросы


Вопрос №1
блоки димеры (не знаю как правильно называются) Busch-Jaeger 6593-102 имеют какую номинальную мощность ? какой минимальной мощностью, можно грузить их ?
Re: система KNX в квартире ломается
https://knx-forum.ru/index.php?topic=2537.msg4090#msg4090

Я погуглил, документация говорит, что у Busch-Jaeger 6593-102 Минимальная Мощность (Нагрузка) =60 Вт/ВА
Re: система KNX в квартире ломается
https://knx-forum.ru/index.php?topic=2537.msg4091#msg4091

Благодарю за ответ
Интересно что произойдёт при замене галогенных ламп на светодиодные ?
Понимаю что димирования не будет, а будут ли включаться/выключаться ?
Re: система KNX в квартире ломается
https://knx-forum.ru/index.php?topic=2537.msg4092#msg4092

Почему не будет диммироваться?
Если у ламп указано, что они диммируемые и вы нагрузку дадите на канал диммера как указано по минимуму вашего диммера, всё может и заработать.
Думаю, что в любом случае от диммера при 100% его включения будут включаться ...
Re: Вся правда про блок питания KNX 960 мА. Почему больше – не всегда лучше?
https://knx-forum.ru/index.php?topic=2536.msg4094#msg4094

Никакого нарушения стандарта нет, на мой взгляд.


Во-первых, само по себе применение БП на 960 мА (или даже больший ток - есть и БП на 1280 мА) не является нарушением, т.к. вы по-прежнему можете оставить в сегменте 64 устройства, как того требует исходн...
Re: система KNX в квартире ломается
https://knx-forum.ru/index.php?topic=2537.msg4095#msg4095

да, они включаются и даже немного диммируются, но есть мерцание при этом. ток с димера переменный видимо идёт, а светодиодам нужен постоянный.


ну и для номинала нагрузки для димера, надо увеличивать количество светодиодных ламп.
вопрос: а как на димер...
Re: Мой Умный Дом с KNX - Главная концепция
https://knx-forum.ru/index.php?topic=84.msg4097#msg4097

Отлично всё выглядит.


Цитата: Mycraft от 2022-02-21, 15:34:05, Понедельник (https://knx-forum.ru/index.php?topic=84.msg1428#msg1428)
- 8 диммерных каналов для света



димеры для ламп накаливания/галогенок и тд или для светодиодных ?
Re: Мой Умный Дом с KNX - Главная концепция
https://knx-forum.ru/index.php?topic=84.msg4098#msg4098


Цитата: creg77 от 2025-12-07, 10:02:28, Воскресенье (https://knx-forum.ru/index.php?topic=84.msg4097#msg4097)димеры для ламп накаливания/галогенок и тд или для светодиодных ?

По разному. Со временем многое поменялось. Светодиодов и каналов конечно добавилось. Изначально 90% были лам...
Re: Мой Умный Дом с KNX - Главная концепция
https://knx-forum.ru/index.php?topic=84.msg4099#msg4099

Цитата: Mycraft от 2025-12-07, 13:13:59, Воскресенье (https://knx-forum.ru/index.php?topic=84.msg4098#msg4098)
Цитата: creg77 от 2025-12-07, 10:02:28, Воскресенье (https://knx-forum.ru/index.php?topic=84.msg4097#msg4097)димеры для ламп накаливания/галогенок и тд или для светодиодных ?

По разному. Со временем многое поменялос...
Re: Мой Умный Дом с KNX - Главная концепция
https://knx-forum.ru/index.php?topic=84.msg4100#msg4100

Зависит от конкретной лампы. Везде по разному. Где-то диммеры работают дальше, но кривую конечно нужно сильно изменять и менять параметры чтобы было более менее похожее поведение. Где-то MDT AKD-0224V.02 нашел себе применение. Где-то другие реальные КН...
Re: Мой Умный Дом с KNX - Главная концепция
https://knx-forum.ru/index.php?topic=84.msg4101#msg4101

а в общем по прошествии времени с реализации проекта, довольны полностью системой ?


Цитата: Mycraft от 2025-12-07, 17:35:56, Воскресенье (https://knx-forum.ru/index.php?topic=84.msg4100#msg4100)Зависит от конкретной лампы. Везде по разному. Где-то диммеры работают дальше, но кривую конечно ну...
Re: Мой Умный Дом с KNX - Главная концепция
https://knx-forum.ru/index.php?topic=84.msg4102#msg4102

Цитата: creg77 от 2025-12-08, 12:11:08, Понедельник (https://knx-forum.ru/index.php?topic=84.msg4101#msg4101)а в общем по прошествии времени с реализации проекта, довольны полностью системой ?
Да вполне. Только вот недавно сервер опять крякнулся. Думаю теперь что поставить.

Цитироватьн...
Re: система KNX в квартире ломается
https://knx-forum.ru/index.php?topic=2537.msg4103#msg4103

возможно ли отремонтировать димер ?
Re: система KNX в квартире ломается
https://knx-forum.ru/index.php?topic=2537.msg4104#msg4104

Цитата: Papilazio от 2025-11-08, 22:30:05, Суббота (https://knx-forum.ru/index.php?topic=2537.msg4092#msg4092)Почему не будет диммироваться?
Если у ламп указано, что они диммируемые и вы нагрузку дадите на канал диммера как указано по минимуму вашего диммера, всё может и заработать.
Дума...